主题:VFD-B 11KW的变频器显示88888
点击:1845 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
linken041123
VFD-B 11KW的变频器显示88888
上电后面板显示88888
里面控制板上的黑色继电器不停的吧嗒吧嗒响,来回吸合!
哪个元器件有问题,有修过的支下招!
13-02-27 11:47
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
没修过,是不是控制屏显的出问题了
13-02-27 12:39
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
13-02-27 13:11
3楼
编辑
引用
管理
feioneaa
我也是VFD-B5.5KW 一上电就显示88888是不是主板出问题了 ?驱动板继电器是吸合的按RUN还是能运转的,各位高手求指教啊
13-02-28 09:21
4楼
编辑
引用
管理
liruohan788
应该是驱动板开关电源输出电压低吧
13-02-28 17:07
5楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
楼上说的对啊,我也觉得是开关电源的问题,LZ再好好查下吧
13-02-28 23:31
6楼
编辑
引用
管理
liruohan788
原来是小飞龙前辈啊,前辈神踪见首不见尾,今日在此一见真是三生有幸啊
13-03-01 08:49
7楼
编辑
引用
管理
feioneaa
88888已经确定是面板的问题
13-03-05 15:58
8楼
编辑
引用
管理
liwenshuai
应该是开关电源问题电容老化容量降低用热风枪加热一下电容如果正常了换掉就可以
13-03-09 08:49