登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:零钱断了

点击:1131 回复:15

配电室至现场200米,零线断了,我可以直接接在厂房铁柱子上吗?我们是三相四线制,变压曰器中性点接地系统
13-02-27 09:42
不行,应当按原样恢复。
13-02-27 09:44
不行,不安全
13-02-27 09:45
先查找原因,为什么会断零线,然后恢复,不能图省事。
13-02-27 12:15
零钱断了就用整钱啊
表情
13-02-27 12:29
噢。知道了。
还有三相电度表和零线有关吗?带互感器的那种。
13-02-27 14:46
不行。加条零线吧
13-02-27 17:58
电表要接零线。
13-02-27 17:59

引用 woshigoutou 在 2013/2/27 14:46:03 发言【内容省略】

要接零线的
13-02-27 18:53
这样做不好
但是可以确认变压器中性点和你想接的铁柱是否是通的,
如果是通的还有的玩!
13-02-27 21:00