主题:丹佛斯FC 51变频器报AL29
点击:3718 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
a7256732
丹佛斯FC 51变频器上电就报AL29,可以复位,复位之后可以正常启动,但是下一次上电又会报AL29
13-02-26 15:33
1楼
编辑
引用
管理
SHJinXin
此故障为过热,摸摸散热片温度是否正常,如果散热片温度比较高,检查一下风机是否正常,风道是否畅通,如果散热片温度正常则是变频器内部检测温度的部分坏了,需要送修。