登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:[求助]关于三菱A系列的问题!!!

点击:1705 回复:0

偶惯用OMRON,现在因工作需要用到三菱A系列的PLC(A1SJH),由于第一次用不大熟悉,碰到一些问题,请各位大侠帮忙解决,在此小弟先行谢过。
1.和特殊模组H0传送数据时: TO  H0   K0  D100  K2 是否等价于
                                       DTO H0  K0   D100  K1 ?
  如果将D100改成常数k100 ,上面还等价吗?
2.将16位的-1变为32位的-1,下面那种方式有效?
       MOV    K-1    D100
    (1)  *       D100  K1          D102
    (2)  D-      D100  K65536   D102
3.和人机界面通讯,我想用19.2k的速率,而A系列中默认为9.6k,在那里可以修改其通讯速率,通讯延时,超时数值?
4.修改A1SD75中的PR.**值,我用了LD  M9036     TO   H4   K1138  K1  想让他立即生效,结果没用,真的需要重新上电吗?
5.GPPW软件如何进行微分监控?
05-04-02 19:12

工控新闻

更多新闻资讯