登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:变频恒压供水问题请教

点击:1068 回复:18

采用变频器、远传压力表等给30多层的高楼供水,目标值如何设定,例如:最高层需要0.2MP,目标值设定1.5MP,那样最底层一楼的压力会很高,如何解决?
13-02-24 11:18
1楼
该帖内容不符合相关规定!
13-02-24 12:15
高中低三种分配方案。
13-02-24 15:48
这个是不是需要二级泵?
13-02-24 19:55
这个问题,没有弄过,我也想知道
13-02-24 19:59
需要3个系统每十层一路,或者加二级泵
最后修改:2013/2/27 22:48:39
13-02-24 20:45
没有弄过,我也想知道
13-02-24 22:38
变频器可设定休眠,苏醒这两参数。当实际压力大于等于所设目标值。变频器从下限频率降到0HZ。当压力低于所设目标值。变频器启动。保证恒压,是否可行?
13-02-25 12:40
高楼增加二级泵!
13-02-25 15:31
我觉得这不能按常理来做。
因为不管你是用变频控制还是其它控制,你的控制只是让30层的压力不能底于0.2MP,但当30层水压等于0.2MP时,可能1层的水压远远高于这个值。
从流体的原理上来分析,可否根据不同楼层增设流量控制阀或压力阀,以保证各楼层压力基本保持相同。
13-02-26 09:55

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯