主题:S7-300双整数转换为实数指令出错了吗?
点击:1579 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
liaosun
http://blog.gkong.com/uploadfile5/201322274046285.jpg
有网友给出了下面的图,地址为PIW320的AI模块的输出值为10,用I_DI转换为双整数,用DI_R转换为浮点数,转换值为1092616192,他认为转换出错了。
实际上没有出错,是显示格式错了,用右键点击灰色的监控区,将“表达式”改为“自动”就行了。转换以后实际上是浮点数10.0,但是显示的是10。
13-02-22 07:41
1楼
编辑
引用
管理
kachakacha
嗯,这名网友一定没有看过编程手册中附录里的关于西门子REAL在PLC中的存储格式章节……