登录
首页 变频器论坛 安川YASKAWA
回帖 发帖
正文

主题:安川SGDV-5R5A01A报警410

点击:4854 回复:7

伺服驱动通电就报410,里面有一个电阻15W坏了,更换后还是报410,不知道何故?检测保险,整流模块均好,请高手指点,多谢!
13-02-18 20:44
该用户被锁定!
13-02-19 09:15
A.410是吧,应该是过电压导致,测量一下主电源的电压,405V就有可能引起报警
最后修改:2013/2/26 8:25:13
13-02-26 08:23
测量变压器没变之前的电压多少
13-02-26 08:24
410报警查过了是DC欠电压,我已测绘了该部分的电路了,故障基本查明,感谢各位的帮助,谢!
13-02-26 21:16
你看一下外部接线负1与负2的短接线有没有短接。
13-04-22 11:11
那个15w的电阻是多大的阻值
17-12-13 13:27
10
18-04-02 10:08

工控新闻

更多新闻资讯