主题:变频器力矩提升
点击:675 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
1617901045
交流电机用变频驱动,在转速低的情况下,不能带负荷工作,一带负荷便闷车,电流增大,变频就报过流故障,是什么原因
13-02-18 18:34
1楼
编辑
引用
管理
shiftpw
驱动转矩不足
13-02-18 18:44
2楼
编辑
引用
管理
1617901045
是电机功率小了还是别的原因
13-02-18 19:02
3楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
很多变频器有个参数是管转矩的,设成恒转矩方式。
13-02-18 19:45
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器有启动力矩提升和动态力矩提升的功能,设置它即可。低频下运行带不动负载,那就要改控制模式,把V/F控制改成VC控制即可。
13-02-18 19:49
5楼
编辑
引用
管理
gzg_00
如果参数设的没问题,一般是小马拉大车
13-02-18 21:03
6楼
编辑
引用
管理
991808412
楼主电机多大?变频器多大功率?
楼上说的非常在理!