主题:西门子uss通讯问题

点击:507 回复:4

请教各位大侠:s7 200 224XP和变频器V20 uss通讯问题,
   能传送速度,电机不转啊!不知什么问题,请大侠指点一下。
13-02-16 20:10
说的详细的会有人帮忙的
13-02-17 06:44
调整V20的参数设定
13-02-17 15:08
什么意思啊?前几天我刚做了一个V20变频器和PLC通信的。
13-02-18 21:52
谢谢各位的关心!原来是V20参数问题,首次使用PLC+V20,不太清楚。不过经过联机调试,问题已解决。
13-02-19 22:18

工控新闻