登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:USB PPI 与224XP CN无法连接通讯问题

点击:4667 回复:9

请教各位:有一根USB/PPI电缆,连接至电脑提示发现新硬件CP210X USB to UART Bridge Controller,安装完驱动后,在V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9 下连接多次都不行,后面附图com口设置和STEP 7 PPI设置图,请大家帮忙看看你问题出在哪里了?先谢谢了!
附件
附件
附件
最后修改:2013/2/6 15:19:28
13-02-06 15:12
你的那根电缆是USB转PPI的还是通过USB转RS232然后接驳西门子原装电缆的?
Good Luck~
13-02-07 10:17
你的那根电缆是USB转PPI的还是通过USB转RS232然后接驳西门子原装电缆的?
13-02-07 12:54
是USB转PPI的,usb2.0 to RS485 ADAPTER FOR S7-200 PLC.
13-02-07 15:08
看看这样的简易线的连接过程,希望对你有帮助
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
附件
最后修改:2013/2/7 20:26:20
13-02-07 20:19
SIEMENS的还是直接买USB接口的编程电缆吧;
13-02-09 21:21
我也在网上买了这样一根线,经过反复的测试,我发现要先插电脑这边的USB后直接点通讯连接,这时候肯定是没连上的(PLC那端都没插,能通讯你就牛X了,嘎嘎...),再把软件关掉,插上PLC那端,通电再连接就可以了。  (我以前都是带电拔插一次才连上去了,后来无意中发现的)估计是电脑反应太慢了,在台式机上我没出过这个情况
13-02-11 19:36
这种电缆如果是买国产的,最好也是买那些做的比较好的厂家的
13-02-11 21:32
SIEMENS的还是直接买USB接口的编程电缆吧;
13-02-14 12:27
尽快改变你就看吧,旧版本
13-04-29 22:24

工控新闻