见鬼了, 今天又有台电机出问题了。 这么短时间我连续检查3台电机出现问题, 已经少见了, 居然还是同样的设备,这还不算奇怪,奇怪的是还居然都是油泵电机出问题。
我经常背着工具跑到处跑,一般只带一块万用表,首先看那台电机烫手,检查线圈电阻正常,检查对地绝缘正常,检查电源正常,从风叶罩的孔里拨电机很活的,本来我还想要不要拿个钳形表测一下电流,还是算了,既然发热,肯定是过流的,没有断相,负载和轴承又很活的,那会是什么原因呢?
很快我就找到了原因,先不说,大家可以猜猜。
点击:6993 回复:82
引用 ascent 在 2013/1/30 19:26:37 发言【内容省略】
设备使用中出现的问题,怎么会反转呢?引用 390056658 在 2013/1/30 19:55:49 发言【内容省略】
没有试过,我试过水泵,如果不开水,电流还小些,阀门开得越大,电流越大,引用 firedphoenix 在 2013/1/31 10:08:54 发言【内容省略】
我启动了一下,环境很嘈杂,也听不出什么声音,转也转得很快。引用 ashen15800 在 2013/1/31 13:25:22 发言【内容省略】
前两台电机,已更换新电机,我只负责拆线和接线