登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:问些关于零线选择的问题
点击:1421 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
我有几组加热器,都是单相的,平均分配使用三相电源,准备选用4p的空气开关。现在不知零线线径按三相总和的电流选还是按三相中其中一相的电流选。还有就是空开,是按三相总和的电流选还是按其中一相来选
13-01-22 13:43
1楼
编辑
引用
管理
xgf846805772
都按照单向的就可以
13-01-22 16:18
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
负载对称的话,零线可以小一号。
13-01-22 16:43
3楼
编辑
引用
管理
郭自动
加热器功率因数又比较高,就像一般三相电缆搭配降一档即可。空开当然是安三相额定功率的额定电流来选。
13-01-22 19:28
4楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
按照负荷最大的一相电流选择。
13-01-22 20:49
5楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
我觉得可以不要零线都可以用。。
13-01-22 23:16
6楼
编辑
引用
管理
llxyhqc
零线按一相电流选即可,空开按一相电流加大一挡选,比如15A就选20A,
13-01-23 00:07
7楼
编辑
引用
管理
qlin
楼上几位的主要意见是:
零线按与相线一致选择,开关按三相负荷的线电流选择。
13-01-23 09:33
8楼
编辑
引用
管理
truezhang
谢谢各位的帮助
13-02-02 17:24
9楼
编辑
引用
管理
truezhang
再问问,如果在单相电路中,零线线径和火线的线径比例是多少
13-02-04 10:22
上一页
下一页
工控新闻
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
更多新闻资讯