登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:问些关于零线选择的问题
点击:1421 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
truezhang
我有几组加热器,都是单相的,平均分配使用三相电源,准备选用4p的空气开关。现在不知零线线径按三相总和的电流选还是按三相中其中一相的电流选。还有就是空开,是按三相总和的电流选还是按其中一相来选
13-01-22 13:43
1楼
编辑
引用
管理
xgf846805772
都按照单向的就可以
13-01-22 16:18
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
负载对称的话,零线可以小一号。
13-01-22 16:43
3楼
编辑
引用
管理
郭自动
加热器功率因数又比较高,就像一般三相电缆搭配降一档即可。空开当然是安三相额定功率的额定电流来选。
13-01-22 19:28
4楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
按照负荷最大的一相电流选择。
13-01-22 20:49
5楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
我觉得可以不要零线都可以用。。
13-01-22 23:16
6楼
编辑
引用
管理
llxyhqc
零线按一相电流选即可,空开按一相电流加大一挡选,比如15A就选20A,
13-01-23 00:07
7楼
编辑
引用
管理
qlin
楼上几位的主要意见是:
零线按与相线一致选择,开关按三相负荷的线电流选择。
13-01-23 09:33
8楼
编辑
引用
管理
truezhang
谢谢各位的帮助
13-02-02 17:24
9楼
编辑
引用
管理
truezhang
再问问,如果在单相电路中,零线线径和火线的线径比例是多少