登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:泵启动时,控制柜外壳带电
点击:1575 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
卢学斌
变频器感应电,做好接地就没事儿了!
13-01-23 16:39
21楼
编辑
引用
管理
13186677871
变频器需单独接地
13-01-23 18:54
22楼
编辑
引用
管理
ascent
变频器接地是必须的,干扰也是很大的。
13-01-23 22:53
23楼
编辑
引用
管理
龙王01
感觉应该是变频器漏电。我们单位新进了一台小设备。通电试机,变频器上电报警(接地)。对,就是变频器上电不启动九堡接地。你没看错。检查总电源进线没问题(这是自己接的,其他都是设备厂家做好的)电笔量设备外壳,电笔灯亮。
打开电机接线盒发现变频器端pe线接在电机的w相 ,更正后启动运行,电机,变频器 都正常 设备外壳依然带电。
最后做了设备接地线后没事了
13-01-24 12:50
24楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
看来是接地没有做好啊!!
13-01-25 06:44
25楼
编辑
引用
管理
lliu1978
变频器带电机一定要接地!应该是感应电!
13-01-25 11:52
上一页
上一页
工控新闻
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
和利时与抚顺石化共建全国产化工业控制生态
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
更多新闻资讯