主题:泵启动时,控制柜外壳带电
点击:1575 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
77192415
有一个PLC控制柜,主要是控制一些阀,输出控制一台泵,是通过变频器的,现在当泵启动时,控制箱外壳带电,在110v以上,量了泵各相绝缘都每问题,求教该怎么查
13-01-21 13:52
1楼
编辑
引用
管理
qlin
控制箱外壳,没接地保护吗?
如果是漏电,不知可否分级查,看故障出现在哪里;
我说的不算,请有经验的朋友谈谈吧,各位也可以出出主意。
13-01-21 14:13
2楼
编辑
引用
管理
77192415
没接地,因为产品在厂里只是粗略调试,到客户现场会做接地
13-01-21 14:22
3楼
编辑
引用
管理
qlin
现在查问题,那就暂时不要贸然接地;
另外,那个110V,是如何测得的,有不有可能是感应电之类。
13-01-21 14:31
4楼
编辑
引用
管理
77192415
110v是泵在变频器上的一相和控制箱外壳间量得的
13-01-21 14:42
5楼
编辑
引用
管理
77192415
如果是感应电要怎么处理
13-01-21 14:43
6楼
编辑
引用
管理
HZL-2005-911
控制箱外壳做接地保护就好了.控制箱内开关电源在外壳没接地时对地就会有感应电的.另外,变频器输出端无论是运行还是停止,对地也是有感应电的.
最后修改:
2013/1/21 15:00:38
13-01-21 14:56
7楼
编辑
引用
管理
zhengchang
对于有变频器的场合,一般都要良好的接地,否者漏电就麻烦了,还会对其他器件造成干扰,但是检查变频器前,闲检查电机3相是否与机壳是否接通,电机没问题的时候,要考虑到变频器产生的感应电。接地是必须的。
13-01-21 15:03
8楼
编辑
引用
管理
77192415
电机摇了每问题
13-01-21 15:08
9楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
控制柜外壳没有接地?
13-01-21 16:35