主题:参数CP.7监测直流电压,从250V降到200V是原因
点击:446 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
wuhood
科比F5变频器运行中,参数CP.7监测直流电压,从250V降到200V是原因啊。监测电阻没有问题。
最后修改:
2013/1/21 13:54:07
13-01-20 20:45
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
检测三相电源开关,有否接触不良现象,可能有缺相供电现象。可以同时监测P\N端子上的直流电压,若与显示相一致,变频器本身没有什么异常,瞬时重载造成的。