请问威纶通的触摸屏(6070i)与台达变频器(fd-el)通讯的电缆怎么焊接?我用的是485通讯。谢谢!
13-01-18 10:10
1楼
编辑
引用
管理
风之力
你上威伦网站找一下COM1或者COM3的RS485 2W的管脚定义就可以了。
13-01-18 11:44
2楼
编辑
引用
管理
GUOBIWEI
你的是TK系列还是MT系列的
13-01-18 14:08
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这个要自己焊接了;还有屏的软件直接支持有台达变频器吗? DVP的PLC是有的;
13-01-18 15:01
4楼
编辑
引用
管理
风之力
引用
ZCMY
在 2013/1/18 15:01:00 发言
【内容省略】
MODBUS就可以了。
13-01-18 15:06
5楼
编辑
引用
管理
xunlu
我用的屏是mt6070i型号的,现在已经能通过触摸屏控制变频器的起停动作,速度控制的功能!谢谢!
最后修改:
2013/1/18 16:04:18
13-01-18 16:03
6楼
编辑
引用
管理
Spritutu
不知道VFD-M系列的可不可以, 我看了下说明书,不知道地址怎么设的?
13-01-18 22:09
7楼
编辑
引用
管理
xunlu
VFD的各个系列都支持485通讯协议的!通讯是没问题的!
13-01-20 16:50
8楼
编辑
引用
管理
xunlu
请问如果威纶通屏与scheider的ATV303变频器通讯(485协议),是否必须接650欧的电阻呢?不接行不行?谢谢!
最后修改:
2013/1/20 17:05:12