主题:一路4-20ma信号怎么分配成2路4-20ma信号?
点击:2875 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
sgliguobin
1路4--20ma电流信号怎样分2路输出.现场有一个监测仪器只有一路4--20ma电流信输出。但我现在有俩个不同的设备要同时采集这个监测仪器的4--20ma信号,其中一个用PLC来取样?请问各位有什么好的办法可以由一路电流信号输出转变为2路电流信号输出且信号不失真。
13-01-16 10:33
1楼
编辑
引用
管理
339402782
信号隔离栅,一出二的那种
13-01-16 10:43
2楼
编辑
引用
管理
sgliguobin
谢谢。试试看能否信号稳定。
13-01-16 10:46
3楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-01-16 11:23
4楼
编辑
引用
管理
yohikp
信得过就实施国产有口碑的品牌,信不过就去用进口的好了。。。
13-01-16 12:04
5楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
这个问题我以前也问过,后来找到相关的而解决方法了,就是使用信号隔离栅
13-01-16 12:21
6楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
信号隔离栅,一出二的那种
13-01-16 12:26
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
有信号隔离器,一进二出的,一进四出的都有;
13-01-16 18:16
8楼
编辑
引用
管理
yyddyym
两设备串联不行么?
13-01-16 21:45
9楼
管理
2657193595
该帖内容不符合相关规定!
13-01-17 09:04