登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:奇怪的现象
点击:1108 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
1003229782
又是一个奇怪的现象:一台160吨协议冲床,从配电柜接主电源到冲床的接线端子,一送电就听"beng'一声一团火 ,检查电源线相见没有短路现象,最后发现是接线端子之间微微的短路,拆下来拿起来摇一摇就好了 在摇摇就短路了!真给给力的问题
13-01-15 20:22
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
肯定是碰到一起了,要么380什么会放电呢,,,
13-01-15 20:30
2楼
编辑
引用
管理
zhang5436488
应该是电缆绝缘破了吧
13-01-15 20:39
3楼
编辑
引用
管理
shp7793
应该是接线端子那绝缘不好了,清除干净应该就好了
13-01-16 09:29
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
接线端子之间绝缘下降。最好换新的接线端子。
13-01-16 09:33
5楼
编辑
引用
管理
kingpeng
端子问题,看似不怎么重要的细节能出大问题
13-01-16 09:53
6楼
编辑
引用
管理
qlin
应当是接线端子绝缘不良,不知处理结果如何;
电气维修中,可能会遇到各种各样的问题,有的还可能一时不好解释。
13-01-16 10:33
7楼
编辑
引用
管理
dj2001_7
任何问题都是有原因的,基于这一道理,认真查找故障原因,寻求最佳的解决方案。
13-01-16 12:33
8楼
编辑
引用
管理
gc666
呵呵 典型的相间短路..
13-01-16 14:37
9楼
编辑
引用
管理
ic超市
13-01-16 15:33
上一页
下一页
工控新闻
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
更多新闻资讯