登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:为什么同一程序线缆不一样结果完全不一样?

点击:371 回复:0

我西门子PLC226XM用modbus协议和电脑进行通讯,用PPI转232数据都正常,但是用485转换器接2根线到PLC数据完全不正确。通讯初始化如下,难道这样不对吗?
LD     SM0.1                       //初始化
MOVB   16#09, SMB130               //端口 1 自由口模式,波特率 9600,每个字符 8 位,无校验
MOVB   16#B0, SMB187               //写接收指令控制字,允许 rcv,检测信息结束字符、空闲线
MOVB   VB48, SMB189                //设置信息结束字符为 16#0d(回车符)
MOVW   +5, SMW190                  //设置空闲线检测时间间隔为 5ms
MOVB   100, SMB194                 //设置最大字符数为 100
13-01-15 17:10

工控新闻

更多新闻资讯