主题:欧姆龙plc的输IO端所有端子始终有+24V的直流电是怎么回事,请教各位

点击:3527 回复:12

电机正反转用的是欧姆龙的plc,用表测IO端所有端子都带电,请教各位啦
13-01-11 20:22
应该是虚压
13-01-11 21:08
plc能正常工作吗?
13-01-11 21:45
换个好的plc还是同样的问题
13-01-11 22:53
什么虚压 请教
13-01-11 22:55
不能正常工作,电机无法运行。 (1)正反转都有信号输入,程序有互锁;(2)急停用常闭,始终给plc开关量信号的, 现在因为始终有24V,plc采集到急停信号,直接停止程序,和按了急停按钮一样。
现在就是不知道那来的24V 端子排也换过了,线也校过。 谁遇到过这种情况,帮帮忙
13-01-11 23:09
呵呵;你说的是输入还是输出点?输出是晶体管还是继电器。请把问题描述清楚,别人才能帮你;
13-01-12 08:37
正反转俩线拆除一根
13-01-12 08:45
过来学习的
13-01-12 08:59
已经解决了,输入端的com被接成+24了,正反转开关的公共端也接在+24了,构不成回路,所以电机不能启动