主题:S7-300/400PLC编程之8 关于OB1的思考【工控老鬼】

点击:3874 回复:7

使用西门子S7-300/400PLC的朋友一定对Step7都不陌生,同时你们也应该对OB1如数家珍,因为你不可能不用到它,它是你的好兄弟!但是我却发现很多的朋友对它的了解还是不够深入,老鬼今天我就简单的给大家分享一下OB1的几个功能!

1、信息知多少?打开OB1,在局部数据区域内,是否发现有一些系统自定义的局部变量?没错!有很多,不清楚?那就了解一下吧!
附件
2、下表描述了OB1的临时(TEMP)变量。变量名为OB1的默认名称。
附件
3、重点关注的参数 "OB1_MIN_CYCLE"从上次启动后的最大周期(ms) 和 "OB1、_MAX_CYCLE"自上次启动后的最小周期(ms)。给大家一点启示在CPU硬件配置Cycle/Clock Memory选项卡中 Scan cycle monitoring time选项参数描述的是CPU的循环扫描时间,我们可以结合OB1中的以上2个参数来确定这个扫描时间的值,可以在一定程度上提高CPU的运行效率。
附件
4、“OB1_DATE_TIME"变量是OB1_DATE_TIME数据类型(如下图所示。),通过读取“OB1_DATE_TIME"变量来获取系统时间。
附件
老鬼对变量整理如下:
附件
5、如何读取DATE AND TIME数据类型?
附件
仿真结果:
附件
显示当前时间为:2012年11月27日22点52分30秒
---------------------------------------------------------------------------------------
启程培训中心 http://www.gongkong8.com/
工控老鬼技术Blog:http://blog.sina.com.cn/wincchome
E-mail:gongkong8@foxmail.com
13-01-08 08:47
英文软件超头痛
13-01-08 22:06
2楼
该帖内容不符合相关规定!
13-01-09 14:28
有道理.掌握好OB1是编程的关键.
13-01-15 13:02
是应该先看懂OB1块再去看其他功能的!
13-01-22 09:46
玩过单片机就容易理解了,OB1相当于main(),其他功能块相当于函数。
13-01-22 10:51
用OB1_PREV_cycle积分
13-01-23 17:43
有道理.掌握好OB1是编程的关键.
13-01-24 21:12