主题:星三角功率、电流计算
点击:749 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
lvjun7258
生产现场有N台红外加热灯,每个灯有三个2Kw加热管,允许星三角两种接法,这两种接法相电流、线电流各是多少?功率多大?
选用3*2.5+1*1.5平方铜导线角形接法能否负载起两套加热灯。如果电缆要求穿钢管保护2.5平方电缆容量够吗?
请各位将自己的计算方法附上,欢迎交流。
最后修改:
2013/1/5 10:17:56
13-01-05 10:17
1楼
编辑
引用
管理
tecsun
当三相负载平衡时:功率P=3*U相*I相*cosφ=√3*U线*I线*cosφ
电流I=P/(1.732*U*cosΦ)
接成星形的电流:相电流=线电流
接成三角形的电流:线电流=√3相电流