主题:西门子300PLC连不上电脑,有哪些原因?

点击:2864 回复:12

现在手里有西门子300的PLC。打算把程序传到电脑上,我的方法是新建一个项目,点在线,然后点上传PG到电脑,然后出来一个对话框,选择显示,就提示连不上了,怎么回事呢,我换了一根编程线,还是不行,之前是好好的啊,今天怎么就连不上了,真是神了。大家看看是哪里出问题的了呢?
软件我重新安装了,选型  设置PC/PG接口  设置的是PC Adapter 。大家看看哪里不对呢,我再试试。
13-01-01 08:49
没玩过西门子的,不好说!
13-01-01 17:35
设置PC/PG接口  设置的是PC Adapter(MPI)
13-01-02 10:31
电缆是SIEMENS原装的?
13-01-02 13:40
4楼
该帖内容不符合相关规定!
13-01-04 14:50
昨天用单位公用的紫色电缆通过cp5612连接PLC,又遇到无法连上,以前也遇到过,但只是从设置等找问题,这次终于找到原因了,原来是profibus擦头的终端电阻打在ON了,关闭后路连接正常。
13-01-04 15:49
设为PC Adapter 自动 看看
13-01-04 22:00
pg/pc设置好了吗
13-01-04 22:03