这里有24个4OOW 的灯,想使用三相电,每相控制8个,总电源上口的线请问该使用多粗的电缆。3*?+1*? 的线缆。 下口各个灯线都已经接好,。总电源上口线离配电室30米
12-12-26 19:08
1楼
编辑
引用
管理
459677029
用3*25+1*16平方的。个人见解,坐等
12-12-26 20:04
2楼
编辑
引用
管理
幽谷寒冰
4平方铜线
12-12-26 20:31
3楼
编辑
引用
管理
skil35
配线还真不太懂 来学习
12-12-26 20:52
4楼
编辑
引用
管理
780227dqp
6平方铜线
12-12-26 21:06
5楼
编辑
引用
管理
55203306
4 或者6 。 有条件的话就 6平 零线 ,我就不知道多少了
12-12-26 21:08
6楼
编辑
引用
管理
1938827612
6平方铜线
12-12-26 21:15
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
4根4平方毫米的线
12-12-26 21:33
8楼
编辑
引用
管理
bayg1978
400W 的是什么灯?
12-12-26 21:37
9楼
编辑
引用
管理
861234635
4平方的就够了
12-12-26 21:56