型号 :TSX08CD12R8AS  故障:run 绿灯常亮  com黄灯常亮  ERR 红灯长亮  I/O红灯常亮  
电源 5V为4.97V 应该没问题 ,锂电池 3.4V
打技术热线回复:此型号已停产,硬件故障 无替代型号
请教问题 ,谁知道程序是存储在哪一块芯片上的,能否,买台二手的,把芯片换过来
或者哪位高手能修,报酬为谢
下午已接到该公司总经理8个电话,听其口气好像修不好,要怎么怎么样,态度甚是暴躁
请大伙帮一下忙吧
最后修改:2012/12/21 8:58:32
12-12-18 17:00

引用 linjinchuan 在 2012/12/18 17:00:08 发言【内容省略】

请具体描述一下 护着留下联系方式
12-12-18 17:29
你的问题有点麻烦,从你描述的现象来看,似乎是CPU芯片出问题,而程序就在芯片上(程序芯片与PLC的面板在一起,靠底座的是电源板)。
其实这类产品,基本都未加mi,只能怨你平时未将程序备份。
如果你有现成的程序,此类产品在市场上仍可买到,本人就有一个(22V进线电压,12个输入,8个输出,继电器型)。
12-12-18 18:12
尝试一下,从机器上下载源程序,如果能够成功,可将程序复制到新PLC上。
祝你好运!
12-12-18 18:18
这么急,帮你顶一下!
12-12-18 18:22
就是这个软件,见下图:
附件
12-12-18 18:31
从机器上下载程序,复制到新PLC上,试一试,或连上PLC读取其错误信息
12-12-18 20:43
楼主都急着去现场了
没法来BBS看帖子了、
12-12-18 20:51
找个旧的同型号的,这款不值钱的;