主题:学习学习 SM0.1的用法

点击:6278 回复:10

我看了很多程序  是不是  sm0.1   是不是经常用于给某些地址赋初值  ???????????????也就是后面跟个传送指令
12-12-17 21:16
SM01 对应三菱FX系列的M8002,开机后运行第一个扫描周期;
12-12-17 21:53
SM01 对应三菱FX系列的M8002,开机后运行第一个扫描周期;
12-12-17 22:40
呵呵……西门子是指执行第一个扫描周期
12-12-17 22:53
西门子PLC初始ON脉冲。
12-12-18 12:37
西门子SM0.1可用作初始化……在程序运行时第一个扫描周期接通,以后为常开点。
12-12-18 15:28
一般用做程序初始化,程序运行开始对一些量赋值
12-12-18 21:25
西门子第一个扫描周期,相当于三菱的M8002,但具体怎么应用看你自己的程序,一般也就是初始化。
12-12-18 21:58
程序初始化用:
三菱FX系列PLC:M8002
西门子S7-200系列PLC:SM0.1
欧姆龙CP系列PLC:A200.11
松下FP系列PLC:R9013
常通标志:
三菱FX系列PLC:M8000
西门子S7-200系列PLC:SM0.0
欧姆龙CP系列PLC:CF113
松下FP系列PLC:R9010
1秒定时脉冲:
三菱FX系列PLC:M8013
西门子S7-200系列PLC:SM0.5
欧姆龙CP系列PLC:CF102
松下FP系列PLC:R901C
1分钟定时脉冲:
三菱FX系列PLC:M8014
西门子S7-200系列PLC:SM0.4
欧姆龙CP系列PLC:CF104
松下FP系列PLC:R901E
最后修改:2012/12/19 8:55:25
12-12-19 08:49
楼上的接触过这么多牌子的PLC吗 ?
12-12-19 15:51