主题:ABB ACS510 变频器是不是恒转矩的?
点击:6132 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
zhuxianglin
昨晚看网上技成培训的视频,上面的一个老师叫李金城,他说这个变频器用V/F控制,属于恒转矩控制,我就有点不理解了,ABB说ACS510是专门用于风机水泵控制的,而风机水泵运行时转矩是变化的,哪位工程师能跟我解释一下,我很不理解?
12-12-17 11:36
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
个人认为恒转矩指的负载,而非变频器,比如搅拌机、球磨机等等。。。
12-12-17 22:31
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
ACS510是专门用于风机水泵控制的变频器;
12-12-18 13:16
3楼
管理
hjjscb
该帖内容不符合相关规定!
12-12-18 16:56
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
恒转矩与否,不是变频器的事,是负载的事,也就是负载决定是否恒转矩特性。比如:ABB的ACS510,它是风机泵类专用的变频器,这个没错,但不等于他不能用于恒转矩负载的驱动。因为只要能有V/F控制功能,就可以控制恒转矩负载。当然用变转矩专用的变频器去控制恒转矩负载,要降容使用才安全。
最后修改:
2013/2/6 17:00:25
12-12-18 17:23
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
风机泵类变频器如果当通用型使用的话,至少功率要降一级使用;
比如你7。5KW变频器最多只能当5.5KW的用;
12-12-18 21:00
6楼
编辑
引用
管理
yanglvkeabb
13-02-05 20:25
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
沉贴被顶起。不过这个问题真的很不错。
第一,它要澄清恒转矩概念;
第二,它要明确恒转矩的功能是否与变频器选型相关。
也就是说,大家是否理解用变转矩专用变频器,也能恒转矩控制吗?
最后修改:
2013/2/6 17:07:48
13-02-06 17:06