登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:小型断路器虚接奇怪现象?

点击:1989 回复:12

最近几年发现好多配料秤的控制开关(20A  4P小型断路器)总是有一相接触不良,且都是从左起第四相。前三相接的是ABB的变频器后一相接的是去PLC电源正常信号,正常开机时就突然停机状态栏显示没电源、不就绪。然后停了电再送就好了,有时不久又出现这种现象,换新的后就正常了。
开始以为是断路器质量问题,后来想想不会这麽巧吧,坏了4、5个都是去PLC的那一相,道理上讲数这一相通过的电流小。各位大侠有遇见过这张现象吗?您认为是怎么回事啊?期待您的回复!
12-12-17 11:27
通过电流小,冲击电流大吧?表情
12-12-17 13:18
把两路电分开看看吧!
12-12-17 13:49
或者PLC的本身电源就有问题呢!
12-12-17 14:22

引用 liuxd6909 在 2012/12/17 14:22:07 发言【内容省略】

有道理!是不是开关电源启动不好!
12-12-17 14:34

dbq

经常遇到这类问题,这应该是触点对弱电流信号产生很大的阻力造成的,高电压能够击穿这个很薄的“氧化层”而顺利导通,低电压信号则不能击穿它,被阻断。擦干净后,抹一点机油试试,效果不错的。油可以阻挡空气,氧化速度会慢些,不会影响接触。
12-12-17 15:17

引用 dbq 在 2012/12/17 15:17:01 发言【内容省略】

就是这个原因 因为电流比较小 在接触电阻较大的情况下 特别是开关电源 容易使两触头之间产生放电火花 久而久之就坏了
12-12-17 16:03
谢谢大家的回复。
12-12-17 16:26
把两路电分开
12-12-17 19:24
5楼说的有道理;
可以将换下的开关测量一下,或者查看其触点,以判断。
12-12-17 19:42

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯