主题:s7-313c的i/o点是pnp还是npn型??在线急等!!!!
点击:1739 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
mjnwpu
s7-313c的i/o点是pnp还是npn型??在线急等!!!!
05-03-26 23:28
1楼
编辑
引用
管理
coast81
PNP
05-03-29 16:42
2楼
编辑
引用
管理
diyong
“s7-313c的i/o点”既不是pnp也不是npn。
它的输入是源型输入,选接近开关需要用PNP的。
05-03-29 17:31
3楼
编辑
引用
管理
Shyer
楼上的,它的输入类型应该是漏型输入,所以接PNP型的接近开关.
当输入点外部信号为高电平时,信号为"1",则类型为漏型.
当输入点外部信号为低电平时,信号为"1",则类型为源型.
PNP的开关,当接通时,信号为高电平.
NPN的开关,当接通时,信号为低电平.
05-03-30 08:55
4楼
编辑
引用
管理
diyong
引用
Shyer
在 2005-3-30 8:55:00 发言
【内容省略】
呵呵,多谢更正!!