登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:三垦IHF-18.5Kw的变频器故障
点击:2491 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
guo282828
我现在有一台日本三垦IHF-18.5Kw的变频器出现"OCPN"过流或“open"输出缺相报警,电源,负载正常,三相输出正常,请问会是哪方面的问题?
05-03-26 12:53
1楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
电压,电流检测回路,
05-03-26 17:27
2楼
编辑
引用
管理
yue800120
顶~~~~~~~~老逄!!!
OCPN是恒速中瞬间过载~~~~~过载保护~~
open"是输出缺相。