主题:我想要变频器第一段运行时间一个频率,第二个运行时间另一个频率?
点击:1986 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
cpu2266
供暖的水泵,我想白天一个频率,晚上一个频率,想用一个时控开关来控制变频器的启动停止,在白天一个频率,然后到时间时控开关启停进入晚上的频率,怎么设置,除了变频器内置plc,还用什么办法?
12-12-14 07:08
1楼
编辑
引用
管理
zwk34
你那时控开关就可以了
12-12-14 07:43
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
用多段速也可以呀
12-12-14 07:47
3楼
编辑
引用
管理
wml0060
变频器设定为多段速运行,用定时开关控制变频器的多功能输入端子就能实现。
12-12-14 08:09
4楼
编辑
引用
管理
339402782
多段速,最省钱了
12-12-14 08:18
5楼
编辑
引用
管理
fireray
楼上正解,多段速
12-12-14 08:29
6楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
大多都是用的多段速!
12-12-14 08:40
7楼
编辑
引用
管理
yejingmao
LZ这些说明书都有说到,你仔细看看说明书,比在网上提问更懂的
12-12-14 09:02
8楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
用程序运行,用多段速控制都可以,掌握好启动时间就好了。
12-12-14 09:04
9楼
编辑
引用
管理
guqguang
用多段速就好了啊,最方便,也最省钱