登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求一接线简图
点击:493 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
mao_frank
6根220V、5KW加热管分2组星接到380V电路中给一设备加温,在正常的市电情况下2组加热管30KW同时工作。在停电情况下通过发电机组供电,只有1组加热管15KW可以工作。(发电机组和设备不分开)请帮我画个接线简图,谢谢!在这个电路中,这2组加热管星接的中性点是不是必须要接零了?
12-12-13 21:47
1楼
编辑
引用
管理
四十不惑
加热管星接的中性点必须要接零的!
12-12-13 22:05
2楼
编辑
引用
管理
chenqing309
必须要接零
12-12-13 22:09
3楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
不接零也没问题吧
12-12-14 09:31
4楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
只是功率达不到
12-12-14 09:31
5楼
编辑
引用
管理
wglls
仅供参考
附件:
[
本地下载
]
12-12-14 10:09
6楼
编辑
引用
管理
luosiji2012
那就接零试试吧
12-12-14 10:34
7楼
编辑
引用
管理
407665879
接零的话工作电压是220V了吧
12-12-14 14:50
工控新闻
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
更多新闻资讯