有用吗!!银河计算机上不够用吗
12-12-12 23:56

引用 339402782 在 2012/12/12 23:47:21 发言【内容省略】

那么多的继电器,线槽是小了点
12-12-13 07:33
这种柜子接线十分麻烦,常常是一个接线柱要接两到三根线,通电调试时,有一个接错了,查找起来都很头疼。
12-12-13 08:32
除了不齐,还可以吧。有没有考虑出入线?线的走向?
接线和柜子真没关系,只和图有关。把80%的力量放在设计上。
12-12-13 08:53
我的问题是,柜子的布局有什么好的建议!用PLC太浪费,这是放大后的柜子,线号标好,一般不会出问题!
12-12-13 11:35
继电器用这么多,容量又不大,为啥不用可编程控制器呢?
12-12-13 12:52
便宜啊。呵呵。我这个有二手lsplc 300一个9新的400一个。用变频器么,给推荐个电流矢量的。
附件
12-12-13 13:39
出了问题要查死人地,还有如果要稍微有点变动,那后果估计更吓人
12-12-13 14:19
这继电器不算多,我见过用好几百个继电器的,大家都别大惊小怪的
12-12-13 15:32
PLC太浪费,没必要!