登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:台达变频器维修
点击:1198 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
TBHHN
我有一台台达M系列变频器,所有显示正常无报错,频率也显示有,无输出,请问师付一般是哪些地方出问题?谢,以前没碰到这类故障
12-12-06 11:30
1楼
编辑
引用
管理
feioneaa
如果能运行且有频率有显示,请检查驱动光耦,或逆变模块
12-12-06 13:56
2楼
编辑
引用
管理
2398395036
可能是IGPT坏了
12-12-06 14:10
3楼
编辑
引用
管理
hack2012
电机参数可能不对,另外变频参数不对
12-12-06 15:00
4楼
编辑
引用
管理
425713902
学习啦
12-12-11 15:23
5楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
量一下光藕的信号输入,看看有木有信号,你的排线有不是松了!
12-12-11 17:22
6楼
编辑
引用
管理
chinalong53
无输出,还会显示频率???正常情况下无输出直接报输出缺相了
12-12-11 17:55
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-12-11 19:09
8楼
编辑
引用
管理
ghssjh
IGBT可能已坏,快溶可能开路
13-11-15 17:58
9楼
编辑
引用
管理
difulinonly
主要检测驱动方面的问题 还有线路有木有断铜 还有cpu也要有可能