主题:PLC 死机?啥问题

点击:3742 回复:26

引用 joneswang00 在 2012/12/6 13:47:27 发言【内容省略】

没有输也,灯不亮,所以我才认为是死机的
12-12-06 19:59
应该是通信有问题造成假死机的现象,再有可能是中断造成的。
12-12-06 21:16

引用 springaaa 在 2012/12/6 19:57:50 发言【内容省略】

不排除程序有bug ,最好监控一下。
12-12-06 22:15
应该是通讯中断造成触摸屏无法操作。
12-12-07 08:29

引用 eric6132 在 2012/12/7 8:29:39 发言【内容省略】

问题我有个开关直接接在输入PLC端X,直接控制输出Y啊。(我程序那用的是LDI 常闭的X,X的输入灯常亮,不管我松不松开关都一直亮,也没有输出Y)
12-12-07 09:08

引用 springaaa 在 2012/12/7 9:08:02 发言【内容省略】

你的意思是输入开关按与不按输入灯都一直亮着,还是输入有反应,输出没有变化?
12-12-07 09:16
4年多以前用过一台欧姆龙CPM2A系列的PLC;也经常出现死机现象!还真没能检查到问题!
12-12-07 09:21

引用 知道一点 在 2012/12/7 9:16:07 发言【内容省略】

按不按输入灯都一直亮着。输也没有
12-12-07 14:48

引用 springaaa 在 2012/12/7 14:48:06 发言【内容省略】

你把输入线拆了再看,还亮不亮。
难道西门子的输入指示灯由系统程序控制?
清楚的请回话
12-12-07 21:02
实在不行 就修吧
12-12-08 08:46