登录
首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
回帖 发帖
正文

主题:GP2501,指示灯开机10秒变黄,触摸屏不灵,进入系统正常

点击:3282 回复:13

我有一款,GP2501,开机触摸正常,10秒后指示灯变黄,触摸失灵(黄面亮度正常),但是进入系统是指触摸正常,请高手指点这是怎么回事?
12-12-01 14:54
一般是电源板或高压变频板有问题。
送工厂检修吧。
12-12-02 11:10
硬件问题;需要维修了;
12-12-02 12:00
可是,进入系统设置时,操作正常(可以触摸),咨询工程师,认为是软件故障,要重新输入程序 尝试。只是用CF卡,出现MEM文件,不识别
12-12-04 10:00
还有,上次这台设备出现同样问题,换到别的设备上,至今使用正常。而换过来的触摸屏使用2个月又出现同样问题。
12-12-04 10:02
CF MEMORY LOADER程序有吗?给传一下----q-qjh@163.com
12-12-04 10:18
有GP2501说明书吗,给传一份---不知和2301一样吗
12-12-04 10:22
问题暂时解决了。属于硬件问题,可能GP测定电流低,认为是灯管故障,因此关闭触摸功能。但是在系统设定中设定:灯管亮度低时,触摸可用,就可以了。
GP2501内部有几根背光灯,自己换有难度吗?(要真黑屏了,还能触摸会出问题的)
12-12-04 16:50
查查你的开关电源吧。
12-12-04 17:49
呵呵;那灯管不是自己能不能换的问题;
单独找一根灯管可不好找;
12-12-04 21:36

上一页下一页