主题:请教三菱A700如何设置利用按钮加减速
点击:5402 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
JYZJP
请教三菱A700如何设置利用按钮加减速,在说明书上没找到。是不是没有这个功能!
12-12-01 13:17
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用面板上旋钮来调节设定频率;
参数Pr79;
12-12-01 14:13
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果是外部按钮,三菱好像是没这功能
12-12-01 15:55
3楼
编辑
引用
管理
无锡炎煌电子
云里雾里。
12-12-01 16:43
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-12-01 17:09
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
好多变频器都有这个功能的.
12-12-01 17:23
6楼
编辑
引用
管理
576187527
同意一楼的
12-12-01 19:49
7楼
编辑
引用
管理
gzg_00
看不明白什么意思,外部端子吗?是分段速还是遥控设置?
12-12-01 20:44
8楼
编辑
引用
管理
JYZJP
谢谢各位,已解决,我说的是利用普通按钮通过外部端子控制加减速,三菱的是59号参数遥控功能设为1或2或3。现在就是不知道怎么设置让电机自由运转停机!正在仔细查看参数设置。
12-12-01 21:30
9楼
编辑
引用
管理
gzg_00
把正转按钮断开就自由停机