主题:固态继电器经常被烧坏,换了品牌也是这样,怎么回事
点击:19266 回复:66
30楼
编辑
引用
管理
qing.yang
谢谢各位兄弟们的意见
12-12-04 11:14
31楼
编辑
引用
管理
lhlli
现在的固态继电器真是没法说,前两天就因为坏了个,换了一个,可是不行。又找了个旧的换上才行。采购也不给力。
12-12-04 11:23
32楼
编辑
引用
管理
1531214350
大家说得对加大散热器,安装轴流风机。
12-12-04 19:36
33楼
编辑
引用
管理
xujian1688
我们用的台湾阳明的固态继电器,装上散热底坐。还没有坏过
12-12-04 19:45
34楼
编辑
引用
管理
电子手
余量,质量,正确安装使用方法,这些都是要实际的经验支持,当然了,某些国产产品品质等等都得考虑
12-12-05 06:35
35楼
编辑
引用
管理
kdrjl
我们使用的固态继电器,从来没坏过。其实就两条,一个是模块的容量远大于使用的容量,一个是,加有效的阻容吸收。连散热器都可以不考虑。一般的,固态继电器作为开关元件功耗很小。关键是电流的裕量必须要给够了。这个东西,现在技术非常的成熟。一般的厂家能保证质量的。当然,要购买正规制造商的。
12-12-05 06:59
36楼
编辑
引用
管理
zqhua1975
可能是散热的原因,我也碰到过类似情况,最后的解决方法是加大散热铝块,对电箱散热也加了散热风扇!
12-12-05 10:20
37楼
编辑
引用
管理
joneswang00
固态继电器一般都要配备散热风扇,根据楼主的选型建议增加一个阻容吸收装置,再就是你的设备是否谐波分量很大?
12-12-05 11:06
38楼
编辑
引用
管理
307761787
我们厂的固态继电器的柜子都装空调的
12-12-05 13:00
39楼
编辑
引用
管理
qing.yang
连柜子都装上空调了,楼上这厂家太有钱了