登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:固态继电器经常被烧坏,换了品牌也是这样,怎么回事

点击:19266 回复:66

请教各位师傅们:机器需要电热,加热管是三相20KW的。用的是美格尔MGR-3 32 38100Z的固态继电器作为主电路,用PLC来控制。可是现在固态继电器经常被烧坏,换了好几个其它品牌的也是这样,用钳形表量得电流每相是35A,用100A的固态继电器还是经常被烧坏。希望各位师傅帮忙解答一下?
12-11-30 15:45
为什么要用固态的呢
普通的不行吗
12-11-30 16:55
如果精度要求不高,可用温控器加接触器控制。
12-11-30 16:59
设备工作的时候多注意温度·这东西用大功率的要降温的哇···
12-11-30 17:19
35A的电流,要用到150A固态了。然后要装散热器,这么大,还要装风扇强制散热才可以。
12-11-30 17:44
或者,可以试试4楼的建议。
12-11-30 18:59
1.请确认是不是三相专用产品。
2.散热要做好。
3.功率
4.质量
12-11-30 19:10
用杭州西门子的看看这个比较好的在加个散热器和风扇
附件
附件
12-11-30 19:45
加散热架,而且电箱要加散热风扇
12-11-30 19:57
第一点,7楼给出的散热器形式才是对的!要强迫冷却。
第二点,另外要加阻容吸收装置。你加了没?
第三点,加大容量35A的实际线电流,要乘以3-5倍模块额定电流。保险呀。
12-11-30 20:29

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯