主题:S7-200输入24V电源能带几个输出直流继电器?
点击:1146 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
S7-200输入24V电源能带几个输出直流继电器?允许这样带吗?容量够吗?
12-11-29 07:50
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;是输出的DC24V吧?
这个一般只有0.3A左右;
12-11-29 09:53
2楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
1楼提出S7-200输入24V能带几个输出继电器?
12-11-29 17:17
3楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
guangyuxbl
在 2012/11/29 17:17:20 发言
【内容省略】
是用24V带输出隔离直流继电器
12-12-02 09:07
4楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
ZCMY
在 2012/11/29 9:53:51 发言
【内容省略】
你是说PLC DC24V只能输出0.3A左右的电流吗?那么一个DC24V的继电器电流是多少?我用这个继电器做输出隔离的
12-12-02 09:09
5楼
编辑
引用
管理
chenqing309
外加一电源,如把PLC 24V搞坏损失大了
12-12-02 10:13
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;DC24V继电器的电流与继电器大小有关的;
你可以用万用表测一下;
一般像PLC内部那么大的继电器也就10多mA;
建议还是外部加个电源吧;
12-12-02 12:11
7楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
特别注意,不要因小失大
12-12-02 17:54
8楼
编辑
引用
管理
zhengj1
看负荷,最好一对一,外带继电器的负荷总和肯定不能比输出大
13-01-06 21:47