10楼
编辑
引用
管理
linjinchuan
引用
ZCMY
在 2012/11/25 10:10:53 发言
【内容省略】
严重怀疑其保护功能的可靠性 换康沃了
12-11-25 15:34
11楼
编辑
引用
管理
szsxzap
减速报过压改减速时间
12-11-25 15:54
12楼
编辑
引用
管理
中山宇丰
根本不能得出这样的因果关系。有些人试过新变频器上电就炸,那你可能会问为什么变频空载会炸了?
12-11-25 15:59
13楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
中山宇丰
在 2012/11/25 15:59:07 发言
【内容省略】
12-11-25 19:33
14楼
编辑
引用
管理
489337591
我也遇到过,你有没有用摇表测一下电机。也有可能是电机砸间短路。
12-12-02 23:43
15楼
编辑
引用
管理
aylsj2000
怀疑和制动参数和制动硬件方面有关系!
13-09-05 21:42