登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:怎么接电能表?
点击:584 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
ljq2008
两个互感器是20/5的。一个是40/5的,有两块20/5的电流表也要接在其中怎么接合理啊?
12-11-22 19:56
1楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
换成一样的
12-11-22 20:05
2楼
编辑
引用
管理
方小明
引用
ljq2008
在 2012/11/22 19:56:06 发言
【内容省略】
拿这些元件还要接电流表/电能表?你还是走人吧。这单位不适合你。。。
12-11-23 09:09
3楼
编辑
引用
管理
ljq2008
呵呵,竞赛题,看你怎么正确选择电流互感器,我个人感觉是电流表接的别选40/5 的可以了
12-11-23 12:18
4楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
那么你的实际的电流又是多少呢?
12-11-23 18:18
5楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
40/5的绕两圈,20/5的一圈,20/5的电流表串接在电能表前面!当然了,最好是换成同一种规格的电流互感器。
12-11-23 22:43
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
引用
jamsonwo
在 2012/11/23 22:43:45 发言
【内容省略】
支持!
12-11-24 07:55
工控新闻
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
2026厦门工博会盛大启幕 数智领航新未来
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
更多新闻资讯