主题:模拟量模块死机
点击:389 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
feige1169
我厂现用的跳汰机出现模拟量模块死机的现象,模块带了4个超声波传感器信号和4个直线位移信号,模块是8点的,运行2个小时后在显示屏就出现信号全满的现象,手动还能用,机子断电后,重新开就正常了,求给出主意。信号线与动力线已分开,24伏也接地,模块也更换,都不行。
12-11-21 11:12
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用的什么型号?
12-11-21 13:46
2楼
编辑
引用
管理
hack2012
暂时没有遇到过
12-11-21 15:26
3楼
编辑
引用
管理
feige1169
西门子300
12-11-21 23:25
4楼
编辑
引用
管理
feige1169
现在把一个超声波传感器信号断了,就正常了。不知道是模块的问题还是传感器的问题。是信号满模块发热了 ,还是传感器线路出了问题。