主题:请问断路器的额定电流?
点击:1452 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
877476825
[quote]
以下是引用
liuxd6909
在
2012/11/18 22:42:38
的发言:
C是配电型的,而D 是电动机型的.看你用在哪方面的,控制特性曲线不同.[/quote表示赞同。
12-11-20 21:07
21楼
编辑
引用
管理
zhuy.16800
一般照明和控制用C型,电机启动用D型
12-11-20 22:05
22楼
编辑
引用
管理
seasideman1958
引用
常熟老吴
在 2012/11/18 20:42:24 发言
【内容省略】
向你学习了。谢谢!
12-11-21 08:13
23楼
编辑
引用
管理
865951831
某国产断路器的说明书上说的是 C63 D63 C D 表示的瞬时脱口型式 C 表示5~10的额定电流 D 表示10~20的额定电流. 希望对大家有所帮助!
12-11-21 09:57
24楼
编辑
引用
管理
935450422
一般照明用C动力电用D;D系列的有防启动电流过大而跳闸
12-11-21 12:28