主题:新手请教。请问输入端是不是没有用PLC的内部电源
点击:624 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
jiaochangzhu
这是FX2NC-64MT PLC
根据这表上的话,第1竖排的第9个点为COM点,第10个为空位。问题来了!
看插线上,第9个点都没有接线,请问输入端是不是没有用PLC的内部电源,如果是加外置电源的话,是如何接线的?输入端两排我都看过了COM端与空位都没接线。这个PLC是从设备上拆下来的。我没有改变它的任何接线,求教高手指导
最后修改:
2012/11/12 8:50:36
12-11-10 22:48
1楼
管理
szyctdz
该帖内容不符合相关规定!
12-11-10 23:46
2楼
编辑
引用
管理
jiaochangzhu
广告死开啊,求大神指导啊
12-11-10 23:50
3楼
编辑
引用
管理
jiaochangzhu
自己想了半天,才琢磨出来。
12-11-11 01:19
4楼
编辑
引用
管理
jibenyuan
琢磨出什么了,说出来给我们听听!
12-11-11 21:40
5楼
编辑
引用
管理
chinalong53
拆机前还能用吗?
12-11-11 22:53
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;首先你要搞清楚,你这是欧版的PLC,不是我们国内用的;
你的输入信号是要外部DC24V接入的;
国内的只要把COM与X0 X1。。。短接就有信号;
12-11-12 09:50
7楼
编辑
引用
管理
jiaochangzhu
最近在忙着学习,呵呵版主厉害啊我也是想到这个可能性,但不知道行不,后来就试了下。成功了
12-11-21 23:38