主题:台版的三菱FR-F740-S75K变频器,偶尔报OC2运行过电流
点击:341 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
sdlyjc1
台版的三菱FR-F740-S75K变频器,偶尔报OC2运行过电流,多的时候一天报2 到3次,有时一周甚至10天报一次,但每次故障时,断开总电源复位又可以正常工作,这种变频器的CPU主板和真三菱是一样的,电源和驱动板各自分开,模块是ABB 6管合一的那种。同时注意到,该机断电后,面板有3秒即不再亮,测380V整流后的500V直流电压消失的却很慢,测滤波电容的容量在6000UF左右原来应该是6800UF的,是什么原因?敬请各位指点。
12-11-08 07:47
1楼
编辑
引用
管理
QQ2223734499
如果想省钱,就选个国产品牌的,如果是看中三菱的质量和性能,就不能去买什么台版的,那都是假货,出了问题,损失的还是自己。
12-11-08 22:12
2楼
编辑
引用
管理
sdlyjc1
本地工厂的机器,替他们维修而已,这是的广东的成套设备配置的,变频器上还贴有粤鸿运的另外的标签。