登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:小弟遇难特来取经
点击:1046 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
pjianjian
前几天刚编了个程序用了pt100在家测试木问题,到了现场温度就像跳街舞一样忽高忽低变化范围很大,换了好几个都一样确定不是pt100和程序的原因,个人感觉可能有干扰,不知道该怎样做能够屏蔽干扰。乡亲们都别藏着掖着了有什么好方法交流一下。在线等....
12-11-07 13:13
1楼
编辑
引用
管理
pjianjian
刚刚发现电动车的变压器对pt100有很大干扰,不过现场没有变压器。版主们求解(头都急的起包了)
12-11-07 13:18
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
是不是距离挺远的,线路上干扰,找到干扰源;加个变换器,将PT信号变为4-20ma电流信号;程序中加处理,比如采样100次,去除不合理数据,其余求均值....
硬软2方面照(考虑)
12-11-07 13:54
3楼
编辑
引用
管理
pjianjian
难点就是不知道干扰源纠结啊
12-11-07 14:00
4楼
编辑
引用
管理
pjianjian
关键是温度幅度变化不是几度的范围是几十度的范围,求100次也不准啊
12-11-07 14:03
5楼
编辑
引用
管理
chency_2008
温度模块问题吧!还有就是采样的次数与时间
12-11-07 15:24
6楼
编辑
引用
管理
gao921219
是不是接 方式的问题。三线制和四线制比较好,接成两线制,那干扰就非常明显了
12-11-07 22:56
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
gao921219
在 2012/11/7 22:56:56 发言
【内容省略】
PT100有这么多接线方式?求详图
12-11-08 10:13
8楼
编辑
引用
管理
hzsxpt
这个硬件上要想想办法,如果不能远离干扰源,就把整个的线路屏蔽起来,尤其是PT100的前端处理部分。
12-11-08 10:16
9楼
编辑
引用
管理
305456779
电动车充电器漏电也有可能产生干扰!
12-11-08 11:34
上一页
下一页
工控新闻
西门子持续保持盈利性增长势头
智能模切 精准控制 | 英威腾TS633赋能刹车片精密模切升级
乐聚机器人完成IPO辅导验收 人形机器人“量产元年”迎资本大考
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
一季度我国数字产业收入9.5万亿元 同比增长12.9%
施耐德电气启动EAE生态共创计划
ABB | 落地节能增效的能力已成为工业竞争优势的决定因素
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案