有台MF-9变频,没带负载一启动就跳过流,检查主板没问题(拿到另一台试好的),模块也没坏,摩尔传感器也换了,还是一样,求各位大侠帮忙
12-10-30 20:11
1楼
编辑
引用
管理
ycqyxh
那就是驱动坏了
12-10-30 23:00
2楼
编辑
引用
管理
460312853
驱动没坏,爱建MF-9,驱动,电源就一块主板,其他就是主电路和检测了
12-10-30 23:13
3楼
编辑
引用
管理
lllwh
电流互感器回路故障,即电流环开环。
12-10-31 08:47