主题:【话题】变频器恒压供水问题(20121030)
点击:1927 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
WANGBO0728
我厂现用恒压供水出现 远传压力表频繁损坏问题。不知道各位有什么看法
最后修改:
2012/10/31 9:01:28
12-10-27 20:13
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这个还用说,是压力传感器坏吧,你在好好检查一下它外围条件,要是外围都是没有问题的话,那就压力传感器质量太差了
12-10-27 20:38
2楼
编辑
引用
管理
dianzima
有点意思,人家恒压供水的远传压力表好几年也不坏,也就是80元一个的,也不是很贵的。有点问题里面,用压力传感器贵了点。
12-10-27 22:00
3楼
编辑
引用
管理
郭自动
压力表只能提供节点控制,变频器恒压供水需要线性控制只能采用线性或数字压力传感器。
12-10-28 08:03
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
是不是质量不行呀
12-10-28 08:31
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这个问题好办,首先,确定远传压力表损坏的原因,是传感器坏?还是变送器坏?还是显示单元坏?第二,损坏的原因是震动?还是环境造成的?第三,针对可能的原因采取必要的措施。比如用软管引出接压力表(或传感器),安装于适合的环境避免震动。
压力表(压力传感器)是一种比较皮实的元件,不太容易坏,更何况“总坏”?不太可能的事。自己认真的查一下吧。
12-10-28 10:53
6楼
编辑
引用
管理
cry329
你的远传压力表是由于震动把里面的滑动电阻给震坏啦。
12-10-28 14:41
7楼
编辑
引用
管理
WANGBO0728
可能是震动造成的吧。安装调试的时候厂家的人说远传压力表太靠近出水口了。可能容易坏。不过我觉得是变频器的参数调节的有问题
12-10-28 20:29
8楼
编辑
引用
管理
yanshibo
传感器引水管应该增加阻尼设计。
最后修改:
2012/10/29 9:17:10
12-10-29 09:16
9楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
引用
cry329
在 2012/10/28 14:41:47 发言
【内容省略】
12-10-29 11:14